膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统材料性能指标
     点击数:944

1、胶粘剂性能指标(表1)

序号 检验项目 技术要求 检验结果
(胶粘剂)
1 拉伸粘接强度(与水泥砂浆),MPa 原强度 ≥0.60 0.604
耐水 ≥0.40 0.456
2 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板),MPa 原强度 ≥0.10,破坏界面在膨胀聚苯板上 0.106
耐水 0.101
3 可操作时间,h 1.5~4.0 通过

2、抹面胶浆性能指标(表2)

序号 检验项目 技术要求 检验结果
(抹面胶浆)
1 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板),MPa 原强度 ≥0.10,破坏界面在膨胀聚苯板上 0.102
耐水 0.103
耐冻融 0.104
2 柔韧性(抗压强度/抗折强度) ≤3.0 2.4
3 可操作时间,h 1.5~4.0 通过

 

 
 
 
 
 
 
 