收藏本页   设为首页   English         
首页   公司概况   产品展示   营销网络   工程案例   订购招商   科技论坛   人才招聘
 
  用户名:
  密  码:
  
   
 
    技术规则
 
胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统性能指标
     点击数:923

(表1)

序号 检验项目 技术要求 检验结果
1 耐侯性能 系统未出现开裂、空鼓或脱落,抗裂防护层与保温层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa且破坏界面位于保温层。 系统未出现开裂、空鼓或脱落,抗裂防护层与保温层的拉伸粘结强度0.121MPa且破坏界面位于保温层。
2 吸水量(浸水1h),g/㎡ ≤1000 656
3 抗冲击强度,C型(3.0J)
破坏点个数 ≤4 0
4 抗风压值,Kpa 8.0
5 耐冻融(30次循环) 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象
6 水蒸气湿流密度, g/(㎡·h) ≥0.85 1.69
7 不透水性 试样防护层内侧无水渗透 试样防护层内侧无水渗透
8 耐磨损,500L砂 无开裂、龟裂或表面保护层剥落、损伤 无开裂、龟裂或表面保护层剥落、损伤
9 系统抗拉强度,Mpa ≥0.1 0.137
10 火反应性 不应被点燃,试验结束后试件厚度变化不超过10% 没有点燃,厚度变化2%

(表2)

序号 检验项目 技术要求 检验结果
1 湿表观密度,kg/m3 ≤420 399
2 干表观密度,kg/m3 180~250 246
3 导热系数,W/(m·K) ≤0.060 0.059
4 蓄热系数,W/(m·K) ≥0.95 1.97
5 抗压强度,KPa ≥200 318
6 压剪粘结强度,KPa ≥50 76.8
7 线性收缩率,% ≤0.3 0.21
8 软化系数 ≥0.5 0.748
9 难燃性 B1 B1
10 隔声系数,dB / 28

 

 
 
 
 
 
 
 