| 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统性能指标 |
点击数:923 |
|
(表1)
| 序号 |
检验项目 |
技术要求 |
检验结果 |
| 1 |
耐侯性能 |
系统未出现开裂、空鼓或脱落,抗裂防护层与保温层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa且破坏界面位于保温层。 |
系统未出现开裂、空鼓或脱落,抗裂防护层与保温层的拉伸粘结强度0.121MPa且破坏界面位于保温层。 |
| 2 |
吸水量(浸水1h),g/㎡ |
≤1000 |
656 |
| 3 |
抗冲击强度,C型(3.0J) |
| 破坏点个数 |
≤4 |
0 |
| 4 |
抗风压值,Kpa |
— |
8.0 |
| 5 |
耐冻融(30次循环) |
表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象 |
表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象 |
| 6 |
水蒸气湿流密度, g/(㎡·h) |
≥0.85 |
1.69 |
| 7 |
不透水性 |
试样防护层内侧无水渗透 |
试样防护层内侧无水渗透 |
| 8 |
耐磨损,500L砂 |
无开裂、龟裂或表面保护层剥落、损伤 |
无开裂、龟裂或表面保护层剥落、损伤 |
| 9 |
系统抗拉强度,Mpa |
≥0.1 |
0.137 |
| 10 |
火反应性 |
不应被点燃,试验结束后试件厚度变化不超过10% |
没有点燃,厚度变化2% |
(表2)
| 序号 |
检验项目 |
技术要求 |
检验结果 |
| 1 |
湿表观密度,kg/m3 |
≤420 |
399 |
| 2 |
干表观密度,kg/m3 |
180~250 |
246 |
| 3 |
导热系数,W/(m·K) |
≤0.060 |
0.059 |
| 4 |
蓄热系数,W/(m·K) |
≥0.95 |
1.97 |
| 5 |
抗压强度,KPa |
≥200 |
318 |
| 6 |
压剪粘结强度,KPa |
≥50 |
76.8 |
| 7 |
线性收缩率,% |
≤0.3 |
0.21 |
| 8 |
软化系数 |
≥0.5 |
0.748 |
| 9 |
难燃性 |
B1 |
B1 |
| 10 |
隔声系数,dB |
/ |
28 |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
|